Регистрация узла LoRa на шлюзе LoRa

Я запускаю проект для своего университета и начинаю экспериментировать с материал LoRa, работая с этим pdf , заполненный некоторыми примерами.

Я использовал примеры кода со страницы 47 (Клиент, Сервер). Он работает нормально, но я не понимаю, как узел регистрируется на шлюзе. Я имею в виду, где часть в коде?


person Hans Lutz van Tastique    schedule 25.04.2018    source источник


Ответы (1)


Ссылки, которые вы разместили на Github, похоже, используют модуль RFM95 в режиме одноранговой связи, а не используют связь в стиле LoRaWAN. Могу ли я предложить вам вместо этого попробовать использовать библиотеку LoRa LMIC, она имеет полную реализацию LoRaWAN и может использоваться с модулями TheThingsNetwork и RFM95 - https://github.com/matthijskooijman/arduino-lmic.

Что касается шлюза, я не уверен в аппаратном/программном обеспечении шлюза Dragino, однако я считаю, что они способны действовать как одноканальный шлюз/переадресатор пакетов. Здесь есть приличная ветка форума, в которой обсуждается, как использовать шлюз Dragino с TTN, https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/dragino-gateway/6154, а на вики Dragino есть подробное руководство по http://wiki.dragino.com/index.php?title=Connect_to_TTN. Однако у одноканальных шлюзов есть недостатки, и некоторые из них не поддерживают нисходящие сообщения, поэтому в зависимости от вашего варианта использования это может быть или не быть таким полезным.

Если вы можете более подробно описать свой вариант использования, я был бы рад предложить больше советов / идей, я довольно часто использую LoRa, но у меня есть опыт работы только с шляпами Arduino Dragino, а не с их шлюзом.

person Robert Putt    schedule 13.01.2019