PLC S7-1200 CPU 1211C Светодиод Run/Stop постоянно горит

У меня проблемы с моим ПЛК s7-1200 CPU 1211C, после того, как я подключился к 24 В пост. .

Примечание. Я использую TIA Portal V14, и он не распознает мой ПЛК.


person judlup    schedule 17.02.2018    source источник


Ответы (1)


Чтобы настроить ПЛК на TIA-portal, выполните следующие действия:

  1. добавить новое устройство;
  2. выберите свой ПЛК;
  3. настроить ip address и device name в свойствах PROFINET interface [X1] в device view;
  4. если вы нажмете accessible devices рядом с кнопкой Go offline и выполните поиск ПЛК, он должен его найти;
  5. выберите ПЛК и нажмите show;
  6. Это приведет вас к online access устройства;
  7. нажмите на online & diagnostics;
  8. Если вы развернете, я думаю, вкладку диагностики, вы сможете установить ip address и device name онлайн-устройства.

Теперь вы сможете скачать. Оранжевый светодиод Rx/Tx начнет мигать. По завершении светодиод Error гаснет, а светодиод Run/Stop становится зеленым. Вуаля... готово.

person mrsargent    schedule 21.02.2018
comment
Привет, mrsargent, спасибо, ваше решение работает для меня, проблема заключалась в установлении соединения, после того, как я загружаю код, оранжевый светодиод меняется на зеленый, и это работает для меня. - person judlup; 22.02.2018