ПЛК Mitsubishi — заданное значение параметра вне допустимого диапазона — GX Works3

У нас есть приложение ПЛК, созданное в GXWorks3.

Мы используем IQ-F FX5U-32MR/DS с двумя аналоговыми компонентами:

Настройка ПЛК

Мы можем запустить нашу очень простую программу на симуляторе, и у нас нет проблем, однако при записи изменений в ПЛК мы получаем следующую ошибку:

Сообщение об ошибке

Мы не можем найти, где живет этот параметр, и где его задать. Согласно руководствам, мы думаем, что это означает, что установленное значение выходит за пределы диапазона, но мы не уверены, где этот диапазон определен.

Что может быть не так с этим параметром и как его изменить?


person Wizard    schedule 15.02.2018    source источник
comment
Вы пробовали обращаться в службу поддержки Митсубиси? Это звучит как проблема, с которой они должны помочь. Конечно, дайте ответ и здесь!   -  person Quirzo    schedule 16.02.2018


Ответы (1)


Проблема была из-за прошивки на FX5. Для FX5-8AD, который мы прикрепили, требуется версия 1.5+.

person Wizard    schedule 06.03.2018